虽然见到的冷冻水泵大多数是安装在回水端,但是也见过有些安装在供水端。网上的资料解释的很模糊,看不明白。想请教专家,这水泵安装在供、回水端有什么区别呢?
副院长
冷冻循环泵设置在回水侧的理由:1,有助于保护主机。水泵的出口压力大,流量组,能够有效的保证主机的流量,不然流量不够,主机会自动保护造成停机。设置在供水侧,由于是吸水,发生汽蚀的概率增加,不利于保护主机。2,有利于定压补水,降低管网运行压力。补水装置设在水泵的吸入端,如果水泵设置在供水侧,为了保证主机运行,这就要求补水的压力相对的跟着提高,不然系统运行受影响,增加设备的费用,由于循环水泵的吸入侧压力大了,整个管网的压力都处于高压状态,不利于管网的维护。