  • 中央空调冷水机组的水泵安装在供、回水端的区别是什么呢?

    2018-06-11

    景观工程

    4994

    虽然见到的冷冻水泵大多数是安装在回水端,但是也见过有些安装在供水端。网上的资料解释的很模糊,看不明白。想请教专家,这水泵安装在供、回水端有什么区别呢?

    写回答

    0条评论

    邀请回答

    举报

    0条评论

      您还可以输入400

      回答

      5条回答

      黄小玲

      副院长

      冷冻循环泵设置在回水侧的理由:1,有助于保护主机。水泵的出口压力大,流量组,能够有效的保证主机的流量,不然流量不够,主机会自动保护造成停机。设置在供水侧,由于是吸水,发生汽蚀的概率增加,不利于保护主机。2,有利于定压补水,降低管网运行压力。补水装置设在水泵的吸入端,如果水泵设置在供水侧,为了保证主机运行,这就要求补水的压力相对的跟着提高,不然系统运行受影响,增加设备的费用,由于循环水泵的吸入侧压力大了,整个管网的压力都处于高压状态,不利于管网的维护。


      编辑于2018-07-05

      2018-06-11

      0条评论

      举报

      0条评论

        您还可以输入400

        哟哟哟

        产品

        记住不能从机组里抽水就行了。一般情况下装在回水端。但是,如果有个缓冲水箱并联的话,二次侧的水泵是装在供水管上的(从水箱抽水,往末端送水)。

        编辑于2018-07-05

        2018-06-11

        0条评论

        举报

        0条评论

          您还可以输入400

          哟哟哟

          产品

          安装在回水端,水泵压头大

          编辑于2018-07-05

          2018-06-11

          0条评论

          举报

          0条评论

            您还可以输入400

            宋东

            院长

            网上找的资料:“1、主要还是因为换热器阻力大,防止水泵吸入口负压,造成水泵汽蚀;在高层建筑我也采用过水泵在机组后,以降低换热器那的压力。
            2、方便冷冻站定压,可以使压力表显示值比较温度,方便观察系统是否正常。”

            “气蚀的主要原因是水泵入口压力太低,有可能低于该水温下的饱和蒸汽压力,以至于水汽化!

            气蚀与否还是看水泵入口的压力而定的吧,这也是膨胀水箱接水泵入口的一重要原因吧,对膨胀水箱高度要求的一原因,”

            编辑于2018-07-05

            2018-06-11

            1条评论

            举报

            1条评论

              您还可以输入400

              黄小玲

              副院长

              主要是考虑冷水机组的承压问题

              编辑于2018-07-05